Cliente reclama de cheiro de queimado no quadro, lâmpadas que piscam ou um disjuntor que nunca desarma enquanto o cabo esquenta. Você mede e encontra o neutro com corrente igual ou maior que a das fases. Parece impossível — mas é mais comum do que se imagina, principalmente em instalações com muitos equipamentos eletrônicos.
Quanto de corrente o neutro "deveria" ter
- Circuito monofásico (fase + neutro): a corrente do neutro é igual à da fase. Se for diferente, há fuga para a terra ou neutro trocado com outro circuito.
- Trifásico com cargas lineares equilibradas: as correntes se cancelam e o neutro fica perto de zero.
- Trifásico desequilibrado: o neutro carrega a diferença — normal, mas tem limite.
- Trifásico com muitos eletrônicos: as harmônicas de 3ª ordem (150 Hz) das três fases se somam no neutro em vez de se cancelar. O neutro pode passar da corrente de fase mesmo com as fases equilibradas.
Como medir do jeito certo
- Use alicate amperímetro True RMS. Alicate comum (de média) erra muito com corrente distorcida e "esconde" o problema.
- Meça as três fases e o neutro no mesmo momento de carga e anote.
- Se tiver analisador de energia, veja o espectro harmônico do neutro: predominância de 150 Hz confirma harmônicas de 3ª ordem.
- Passe o termovisor (ou a mão protegida, com cuidado) nos bornes de neutro: ponto quente em conexão de neutro é sinal de alerta imediato.
As causas mais comuns
- Cargas eletrônicas (fontes chaveadas, drivers de LED, computadores, inversores de ar-condicionado): geram 3ª harmônica.
- Desequilíbrio de fases: chuveiros e fornos todos na mesma fase.
- Neutro compartilhado entre circuitos de fases diferentes (ou da mesma fase) — o neutro soma as correntes.
- Neutro com seção reduzida em relação às fases, numa instalação onde isso não é permitido.
- Conexão frouxa no barramento de neutro: aumenta a resistência, aquece e pode romper o neutro — e neutro rompido causa sobretensão nas fases menos carregadas, queimando aparelhos.
O que fazer
- Redistribua cargas entre as fases (o projeto de QDC mostra o balanceamento);
- Um neutro por circuito — nada de neutro comum entre circuitos;
- Reaperte e, se preciso, troque o barramento/bornes de neutro;
- Com muita harmônica, o neutro não pode ser reduzido e pode precisar ser maior que a fase (veja o próximo artigo: o disjuntor não protege o neutro).
Importante: este artigo é orientativo e não substitui o projeto, a norma vigente nem a avaliação de um profissional habilitado. Serviço em instalação elétrica deve ser feito por eletricista qualificado, com o circuito desenergizado e os EPIs adequados.