Corrente alta no neutro: como identificar e encontrar a causa

💬 0

Cliente reclama de cheiro de queimado no quadro, lâmpadas que piscam ou um disjuntor que nunca desarma enquanto o cabo esquenta. Você mede e encontra o neutro com corrente igual ou maior que a das fases. Parece impossível — mas é mais comum do que se imagina, principalmente em instalações com muitos equipamentos eletrônicos.

Quanto de corrente o neutro "deveria" ter

  • Circuito monofásico (fase + neutro): a corrente do neutro é igual à da fase. Se for diferente, há fuga para a terra ou neutro trocado com outro circuito.
  • Trifásico com cargas lineares equilibradas: as correntes se cancelam e o neutro fica perto de zero.
  • Trifásico desequilibrado: o neutro carrega a diferença — normal, mas tem limite.
  • Trifásico com muitos eletrônicos: as harmônicas de 3ª ordem (150 Hz) das três fases se somam no neutro em vez de se cancelar. O neutro pode passar da corrente de fase mesmo com as fases equilibradas.

Como medir do jeito certo

  1. Use alicate amperímetro True RMS. Alicate comum (de média) erra muito com corrente distorcida e "esconde" o problema.
  2. Meça as três fases e o neutro no mesmo momento de carga e anote.
  3. Se tiver analisador de energia, veja o espectro harmônico do neutro: predominância de 150 Hz confirma harmônicas de 3ª ordem.
  4. Passe o termovisor (ou a mão protegida, com cuidado) nos bornes de neutro: ponto quente em conexão de neutro é sinal de alerta imediato.

As causas mais comuns

  • Cargas eletrônicas (fontes chaveadas, drivers de LED, computadores, inversores de ar-condicionado): geram 3ª harmônica.
  • Desequilíbrio de fases: chuveiros e fornos todos na mesma fase.
  • Neutro compartilhado entre circuitos de fases diferentes (ou da mesma fase) — o neutro soma as correntes.
  • Neutro com seção reduzida em relação às fases, numa instalação onde isso não é permitido.
  • Conexão frouxa no barramento de neutro: aumenta a resistência, aquece e pode romper o neutro — e neutro rompido causa sobretensão nas fases menos carregadas, queimando aparelhos.

O que fazer

  • Redistribua cargas entre as fases (o projeto de QDC mostra o balanceamento);
  • Um neutro por circuito — nada de neutro comum entre circuitos;
  • Reaperte e, se preciso, troque o barramento/bornes de neutro;
  • Com muita harmônica, o neutro não pode ser reduzido e pode precisar ser maior que a fase (veja o próximo artigo: o disjuntor não protege o neutro).
Importante: este artigo é orientativo e não substitui o projeto, a norma vigente nem a avaliação de um profissional habilitado. Serviço em instalação elétrica deve ser feito por eletricista qualificado, com o circuito desenergizado e os EPIs adequados.