Quem monta padrão de entrada em Santa Catarina já percebeu: nas ligações novas, a vistoria da Celesc confere o DPS (Dispositivo de Proteção contra Surtos). Padrão sem DPS, ou com DPS instalado de qualquer jeito, é motivo de reprovação — e de cliente insatisfeito esperando a luz.
Por que o DPS virou item obrigatório
Surtos de tensão vêm de descargas atmosféricas (diretas ou próximas da rede) e de manobras na rede de distribuição. Em Santa Catarina, com rede aérea e muitas tempestades, eles queimam diariamente placas de eletrodomésticos, portões, inversores e equipamentos de informática. A NBR 5410 já exige proteção contra sobretensões transitórias na entrada de instalações alimentadas por linha aérea; a norma de fornecimento da Celesc trouxe essa exigência para o padrão de entrada das ligações novas.
Antes de comprar o material, confira a revisão vigente da norma de fornecimento em tensão secundária da Celesc (seção de Normas Técnicas no site da Celesc): é ela que define classe, tensão e corrente mínimas do DPS e o local exato de instalação aceito na vistoria.
Como especificar o DPS para 220/380 V
A rede de baixa tensão da Celesc é 380/220 V (220 V entre fase e neutro). Na prática, os DPS usados em residência são:
- Classe II (ou I+II em locais muito expostos, como áreas rurais e topo de morro);
- Tensão máxima de operação contínua (Uc) de 275 V — acima de 1,1 × 220 V, como pede a NBR 5410;
- Corrente de descarga compatível com a exigida na norma da Celesc (no mercado, os residenciais costumam ter Imax entre 20 e 45 kA).
Um DPS por fase (no monofásico, um; no trifásico, três). Desconfie de DPS sem marcação de classe, Uc e corrente.
Instalação: onde a maioria erra
- Sem aterramento, o DPS não funciona. Ele desvia o surto para a terra — se a haste não existe ou o condutor está solto, o DPS só enfeita o quadro. Veja o artigo sobre falta de aterramento aqui no fórum.
- Cabos de ligação compridos e com voltas. Cada metro de fio adiciona tensão durante o surto. A NBR 5410 recomenda que os condutores de ligação do DPS sejam os mais curtos possíveis (até cerca de 0,5 m no total), retos, sem laços.
- Seção do condutor de terra do DPS menor que a pedida na norma.
- Posição errada em relação ao disjuntor geral e à medição — siga o desenho da norma da Celesc.
- DPS sem proteção de retaguarda quando o fabricante exige disjuntor/fusível próprio.
DPS do padrão não dispensa o DPS do quadro
O DPS do padrão protege contra os surtos que chegam pela rede. Para equipamentos sensíveis longe da entrada (mais de uns 10 m de cabo), é boa prática ter também DPS no quadro de distribuição do imóvel, coordenado com o da entrada.
Checklist rápido antes de pedir a vistoria
- DPS com classe, Uc (275 V) e corrente conforme a norma Celesc vigente;
- Ligação curta e reta ao barramento/condutor de aterramento;
- Haste e condutor de aterramento conforme o padrão, conexões firmes;
- Tudo identificado e sem emendas improvisadas.
Para documentar a instalação para o cliente, use o checklist de vistoria com laudo em PDF.
Importante: este artigo é orientativo e não substitui o projeto, a norma vigente nem a avaliação de um profissional habilitado. Serviço em instalação elétrica deve ser feito por eletricista qualificado, com o circuito desenergizado e os EPIs adequados.