Choquinho ao encostar na máquina de lavar, carcaça do chuveiro "dando choque", DPS que não protege nada, tomada de três pinos com o pino de terra ligado a nada. A falta de aterramento ainda é um dos problemas mais comuns em residências — principalmente nas mais antigas e nas reformas sem projeto.
Por que o aterramento é obrigatório
- Proteção de pessoas: se uma fase encosta na carcaça metálica de um aparelho, o condutor de proteção (terra) dá um caminho de baixa resistência para a corrente — em vez de passar pelo corpo de quem toca.
- Funcionamento das proteções: o DPS precisa do terra para desviar surtos; em vários esquemas, é o terra que permite à proteção atuar numa falta.
- Equipamentos: eletrônicos com filtro de linha e fontes chaveadas dependem do terra para funcionar bem e com menos ruído.
A NBR 5410 exige condutor de proteção (PE) em todos os circuitos e todas as tomadas, além de DR de 30 mA nos circuitos de áreas molhadas (banheiro, cozinha, lavanderia, área de serviço) e de tomadas em áreas externas.
Como identificar a falta de aterramento
- Visual: abra uma tomada de três pinos e veja se há o fio verde-amarelo ligado ao pino central. Desconfie também de "terra" ligado no neutro da própria tomada (gambiarra perigosa).
- Medição: com o circuito energizado, meça fase-neutro e fase-terra. Sem terra, a leitura fase-terra fica muito baixa ou instável. Entre neutro e terra, o normal é poucos volts.
- No padrão e no quadro: procure a haste de aterramento e o condutor que vai dela ao barramento de terra do quadro. Barramento de terra vazio ou ausente = sem aterramento.
- Testadores de tomada (com LEDs) ajudam na triagem, mas não substituem a medição.
Como corrigir do jeito certo
- Eletrodo de aterramento (haste no padrão de entrada, conforme a norma da concessionária) com conector adequado, nada de fio enrolado.
- Barramento de terra no quadro ligado ao eletrodo, com equipotencialização do que for metálico (tubulações, estruturas) no barramento de equipotencialização principal.
- Condutor de proteção verde-amarelo em todos os circuitos, com a seção pedida na norma, chegando a todas as tomadas e às carcaças de chuveiro, aquecedor, máquina de lavar e ar-condicionado.
- DR de 30 mA nos circuitos exigidos — ele protege pessoas mesmo em situações em que o disjuntor não atua.
- DPS ligado ao terra no padrão e, se necessário, no quadro.
O que NUNCA fazer
- Ligar o pino de terra da tomada no neutro ("terra de neutro"): se o neutro romper, a carcaça do aparelho fica energizada.
- Usar cano de água ou estrutura metálica qualquer como "terra".
- Cortar o pino de terra do plugue para encaixar em tomada antiga.
Para registrar a situação para o cliente e o que foi corrigido, use o checklist de vistoria com laudo em PDF.
Importante: este artigo é orientativo e não substitui o projeto, a norma vigente nem a avaliação de um profissional habilitado. Serviço em instalação elétrica deve ser feito por eletricista qualificado, com o circuito desenergizado e os EPIs adequados.