Um caso clássico em painel de medição, proteção ou de controle: o medidor mostra uma tensão que "flutua", o relé indica potência que não bate com a carga, o osciloscópio aponta dezenas (às vezes centenas) de volts entre o borne do secundário e a carcaça do painel. Depois de trocar instrumento, cabo e até o equipamento, a causa aparece: o secundário do TP ou do TC estava sem aterramento de referência — ou aterrado em mais de um ponto.
Por que o secundário precisa de um ponto de terra
TP e TC isolam o circuito de medição do primário, mas essa isolação não é perfeita: existe uma capacitância entre os enrolamentos primário e secundário. Com o secundário "solto" (sem nenhum ponto ligado à terra), esse acoplamento capacitivo eleva o potencial do circuito secundário em relação à terra. O resultado:
- Leituras erradas: instrumentos e entradas com referência à terra (osciloscópio, multimedidores, entradas analógicas de reguladores, CLPs e relés) leem uma tensão de modo comum somada ao sinal real.
- Ruído e instabilidade: o valor oscila conforme a umidade, a carga e até a posição dos cabos.
- Risco de choque: se a isolação entre primário e secundário falhar, o secundário assume o potencial do primário. O aterramento do secundário é, antes de tudo, uma proteção de pessoas.
O erro oposto: aterrar em mais de um ponto
Tão ruim quanto não aterrar é aterrar o mesmo circuito secundário em dois lugares (por exemplo, no cubículo do TP e de novo no painel do relé). As malhas de terra raramente estão no mesmo potencial: a diferença faz circular corrente pelo cabo do secundário, somando erro à medição — e, em faltas para a terra, a diferença de potencial entre os pontos pode ser grande. A regra prática, alinhada ao guia IEEE C57.13.3 (aterramento de circuitos secundários de transformadores de instrumentos), é: um único ponto de aterramento por circuito secundário, normalmente no primeiro painel/régua de bornes onde o sinal chega.
Como diagnosticar em campo
- Com o sistema energizado e com segurança, meça a tensão entre cada borne do secundário e a barra de terra do painel. Num TP com o neutro (ou uma fase, em ligação em V) aterrado, um dos bornes deve estar praticamente em 0 V em relação à terra.
- Compare a leitura do instrumento suspeito com a de um instrumento de entrada isolada (multímetro portátil) ligado direto nos bornes do TP. Se o isolado lê certo e o outro não, o problema é referência.
- Desenergize e confira no papel e no painel onde está o ponto de terra de cada circuito secundário: procure jumpers de terra esquecidos em réguas intermediárias e blindagens aterradas nas duas pontas.
- Com o circuito desligado, meça a continuidade entre o condutor de referência do secundário e a terra: deve haver um caminho, no ponto definido em projeto.
TC: o cuidado que salva vidas
No TC, além do aterramento em um ponto, vale a regra de ouro: nunca abra o secundário de um TC com o primário energizado. Sem carga no secundário, a tensão nos terminais pode chegar a valores perigosos e danificar a isolação. Para retirar um instrumento, curto-circuite o secundário antes (blocos de aferição/chaves de curto existem exatamente para isso).
Resumo para a próxima manutenção
- Todo circuito secundário de TP e TC deve ter um ponto de aterramento, definido e identificado.
- Leitura "estranha" que muda com o instrumento usado = suspeite da referência antes de trocar equipamento.
- TC: curto-circuitar antes de abrir. TP: nunca curto-circuitar o secundário.
- Registre no diagrama onde fica o ponto de terra de cada secundário — evita que alguém "aterre de novo" depois.
Importante: este artigo é orientativo e não substitui o projeto, a norma vigente nem a avaliação de um profissional habilitado. Serviço em instalação elétrica deve ser feito por eletricista qualificado, com o circuito desenergizado e os EPIs adequados.