O disjuntor termomagnético unipolar mede a corrente da fase. O neutro passa direto para o barramento, sem proteção nenhuma. Isso é correto e previsto em norma — desde que o neutro tenha sido dimensionado para nunca levar mais corrente do que aguenta. Quando isso falha, o resultado é um cabo superaquecendo sem nenhum disjuntor desarmar.
Como o neutro fica sobrecarregado sem ninguém perceber
- Neutro compartilhado: dois ou três circuitos usando o mesmo neutro. Cada fase tem seu disjuntor de 16 A, mas o neutro comum pode somar até 32 A ou mais — e nenhum disjuntor vê essa soma.
- Harmônicas de 3ª ordem em circuitos trifásicos com muitos eletrônicos: as componentes de 150 Hz das fases se somam no neutro (veja o artigo sobre corrente alta no neutro).
- Neutro com seção menor que as fases em circuito onde a redução não é permitida.
- Emenda ou conexão ruim no neutro: a resistência aumenta, o ponto aquece e a isolação derrete.
O que a NBR 5410 diz, em resumo
- Em circuito monofásico (fase + neutro), o neutro tem a mesma seção da fase.
- A redução do neutro em circuitos trifásicos só é permitida em condições específicas: fases bem equilibradas, baixo conteúdo de 3ª harmônica, seção de fase grande e neutro protegido contra sobrecorrente quando necessário.
- Com alta taxa de 3ª harmônica, o neutro não pode ser reduzido e pode precisar ser maior que as fases — ou ter proteção/detecção de sobrecorrente própria.
Os percentuais exatos e as condições estão na seção de dimensionamento de condutores da NBR 5410 — vale ter a norma à mão no projeto.
Como resolver na prática
- Um neutro por circuito. Corrija qualquer neutro compartilhado. Bônus: os DRs param de desarmar "sem motivo" — neutro misturado entre circuitos é uma das maiores causas de desarme de DR.
- Neutro com a mesma seção da fase em todo circuito monofásico e, em trifásicos com eletrônicos, dimensione considerando as harmônicas.
- Disjuntor bipolar/tetrapolar quando o projeto exigir seccionamento/proteção do neutro (por exemplo, em esquemas onde o neutro não está no potencial da terra).
- Reaperte e revise conexões de neutro em barramentos e emendas. Neutro não se emenda com fita.
- Confira a queda de tensão com a calculadora de queda de tensão — circuito longo com neutro subdimensionado esquenta e ainda entrega tensão baixa.
Sinal de alerta
Cheiro de plástico queimado no quadro, borne de neutro escurecido, isolação do neutro ressecada ou derretida perto do barramento: desligue e investigue. Lembre-se: neste defeito, o disjuntor não vai avisar.
Importante: este artigo é orientativo e não substitui o projeto, a norma vigente nem a avaliação de um profissional habilitado. Serviço em instalação elétrica deve ser feito por eletricista qualificado, com o circuito desenergizado e os EPIs adequados.